使用任何/所有以太网线进行电力传输?

电器工程 力量 以太网
2022-01-12 04:55:50

我一直在寻找要传输约 100 英尺的少量电力,并注意到有一种通过以太网电缆传输电力的标准方法

我们实际上计划自己拼接电缆,而不是使用标准的以太网供电,但想确认我可以通过单对可靠地传递多少功率?没有数据传输,没有以太网设备。只有直流电流。

此外,我想知道我使用哪些电线是否有所不同我不确定所有 4 对(8 根线)是否相同,或者是否只有某些是专门为供电而制造的,而其他的可能不适合供电,只对数据可靠?

编辑:附加细节:我有一个变压器插入 120V 墙上插头,它说它输出 5V 1.2A。这就是我希望电缆支持的。我打算剪断从变压器出来的小线,然后用以太网线延长它。如果以太网 1 对就足够了,我可能会这样做。或者我可能会使用 2 对来保持两个变压器和终端设备完全分开。

3个回答

如果您不需要与以太网兼容,那么您使用哪对都没有关系。使用对甚至无关紧要。

您在这项工作中主要关心的是电缆的电阻。您可以找到电线电阻图表,并从中计算电缆的总电阻。例如,5 类电缆通常为 24-26 AWG。从表格中,我看到 100 英尺 23 AWG 线的电阻约为3.2Ω.

假设你想在这条线上移动 500mA。我们可以计算电缆中的功率损耗:

P=I2R=(0.5A)23.2Ω=0.8W

或您将在此电缆上失去的电压:

V=IR=0.5A3.2Ω=1.6V

请记住,这适用于 100 英尺的电线,但由于您需要电源和回线,因此电线的总长度是电缆长度的两倍。

这 0.8W 的功率不仅没有做有用的功,而且负载上的可用功率更少,而且电缆中产生的热量也很大。较长的电缆具有更大的散热面积,因此可以消耗更多的功率。这就是为什么大多数表格还包括最大电流的原因。500mA对于 23 AWG 电缆来说有点太多了。

此外,电压降会降低电压调节器调节另一端电压的能力。稳压器无法知道另一端的电压是多少,因此无法对其进行调节。

另一个问题是电缆中的绝缘体可以承受的最大电压。以太网供电提供 48V,因此低于此电压的任何东西都应该是安全的。除此之外,请查阅电缆的数据表。

如果您只是将电缆用作电源线并且实际上需要两根导体,那么将 4 根“白色条纹”电线一起用作一根导体,将 4 根纯色电线一起用作另一根导体将为您提供一条相等的两根导体电缆每个导体的电阻和尽可能低的总电阻。

我过去的调查和其他人的经验表明,各种线对的电阻在符合相关标准的电缆中有所不同,它们可能比标准对“信誉不佳的供应商”电缆的规定要差得多。现在快速浏览一下,我发现没有提到每个 piar 有不同的电阻,所以可能只有 CAT5。可能是。

使用欧姆表进行测量会迅速告诉您所拥有的电缆的情况,但无论如何,按照我上面的建议连接电线将为给定电缆提供最佳结果。

太平洋定制电缆说 re Cat6 - 每对每 100 米最大 26 欧姆。

本文建议 Beldens Cat6 24AWG 电缆,零件 1872A 的电阻为每 40 英尺 2 欧姆或每 100 米约 16 欧姆,或者在您的情况下,100 英尺上的回路电阻为 5 欧姆。
如果所有对都相同,则 4 对并联将产生大约 1.25 欧姆的回路电阻。

这是一些“军用战术 Cat6M - 凯夫拉尔装甲等。
漂亮的化妆
规格图片- 他们说 23/7 AWG(23 AWG 7 股),75 欧姆/公里 - 可能是一条腿,所以 15 欧姆/100 米环路 - 就像上面一样24 AWG.
他们为 RK45 连接器指定最大 1.5A,因此 4 对可能允许 6A。

是的,有点晚了,但只是为了完成一个小问题。

校正电压降的一种方法是使用带有电压感应端子的电源,并使用一对电缆作为连接到远端的电压感应对。在合理的范围内,这允许电源在其末端提高电压以补偿电缆中的 IR 损耗。感测对承载的电流非常小,因此没有明显的电压降。缺点是:

  1. 电源通常比普通电源贵。
  2. 它少了一对线对来为终端负载输送电流。
  3. 由于补偿,在正常情况下电源电压会高出几伏,因此靠近电源插入的设备会看到更高的电压。
  4. 您必须确保电源有足够的余量来校正电压降。
  5. 您必须确保负载永远不会通过感应线供电,它会破坏电源中的电流感应电阻器。因此,为了安全起见,仅切换电源的交流侧,或同时打开/关闭负载的两侧,而不仅仅是高侧或低侧。

有关更多详细信息,您可以搜索“remote sense power supply EDN”,有一篇不错的 EDN 文章更详细地介绍了该主题,包括使用该技术做什么 - 不 - 做什么。