我对保险丝有误解吗?

电器工程 保护 保险丝 多熔丝
2022-01-19 18:21:00

我经常在这里读到的一句话是:“保险丝保护电线,而不是负载。”

但是,基本上在所有情况下我都使用保险丝,我认为它们是为了保护负载 - 即与能源相对的保险丝一侧的设备。

  • 符合电源转换器的电源输入,通常推荐使用浪涌抗扰度。保护转换器。

  • 符合信号输入端口。或者作为实际的保险丝(例如在万用表中)或作为多保险丝。保护设备免受过电流的影响。

我为什么要关心连接我的设备的电线?我什至经常无法控制它们。

4个回答

需要强调的是,保险丝旨在防止火灾等灾难性后果,而不是保护设备免于损坏。事实上,在大多数情况下,当保险丝熔断时,某些东西已经发生故障,导致短路等过载,而保险丝可以防止这种情况变成火焰。

您是对的,您无法控制连接设备的接线。这就是为什么保险丝应该被评定为保护保险丝之后的任何东西。在您家中安装电线的电工知道这些电线可以安全地承载多少电流,并且他在您的断路器盒中安装了适当的保险丝,以防止它们在试图吸收更多电流时过热。

作为设备的设计者,您(应该)知道设备的组件、电线、连接器、PCB 走线等可以承载多少电流。因此,您可以计算出使用什么保险丝来防止您的设备在任何损坏时引起火灾。

我知道你从哪里得到“保险丝保护电线”。

这适用于您家中的交流电源线。主要威胁是设备故障或插座,其中有人插入的负载超出了电路的承受能力(在 120V 土地上很容易做到,其中插入式加热设备限制为 1500W=12.5A 每 UL ...然而,每个 NEC 电路的电流为 15 和 20 安培。

如果您的设备没有消费者可交换模块,那么您就不存在可变负载问题。因此,您的保险丝仅适用于根据您的设计不应该发生的情况,这意味着发生了硬件故障,设备可能报废,现在您的目标是防止设备着火。

英国对此有一个很好的答案,在电器插头中使用保险丝,在这种情况下,保险丝可以保护电器及其电源线。(也是好事:英国电路是 32A!)北美也有一些项目,比如圣诞灯串。

某些电器认证系统允许您依靠分支断路器进行内部熔断,前提是您可以证明它会在电器对自身以外的任何破坏性行为之前跳闸。这就是为什么北美/NEC 要求大型电器额定值和分支断路器之间的匹配,(仅 30A 分支电路上的 30A 电器)......但澳大利亚允许任何插头适合任何相等或更大的插座。

从某种意义上说,你是对的。设备内部的设备设计人员有时会出于特定原因使用保险丝。但它们很少能以足够快的速度自行采取行动来保护硅。你需要别的东西来帮助赢得时间。例如,如果一切尺寸正确,则保险丝或多保险丝后接并联齐纳二极管可以提供很好的输入过压保护。

有时,保险丝的安装方式是在某些硅片首先发生故障后熔断,目的是使故障模式相对安全。也许没有保险丝,硅片失效后,整个设备就会着火。但是有了保险丝,设备就会以安全的方式发生故障。

但是您是对的,好的万用表中的保险丝旨在保护仪表(确实如此)。不过,这些是不常见且非常特殊的保险丝。

尽管如此,安全设计的一个重要概念是,每根电线都有一个串联大小的保险丝或断路器,以便在电线达到过高温度之前电路会断开。这是基本的电气和消防安全,适用于船只、汽车等。

您可能不关心电线,但您可能不希望有故障的设备烧毁您的房子。编写电气代码的人(和建筑检查员)通常不在乎您的设备是否停止工作。

我想你已经找到了规则的例外。

如果您考虑家庭、办公室或工厂中较大的保险丝,那么保险丝主要用于防止线路火灾。如果设备短路,那么您就是在保护电线免受设备的伤害。如果接线短路,则不会损坏设备,但可能会引起火灾。