我们需要对交流继电器线圈进行任何保护吗?
电器工程
交流
二极管
中继
2022-02-01 05:48:49
3个回答
在没有“保护”的情况下将一个继电器与另一个继电器的触点切换并不罕见。您可以在触点或线圈上添加一个 RC 缓冲器(通常类似于 100 欧姆与十分之几微法拉的串联),以减少 EMI 和火花。
这种缓冲器也可以用于感应负载。或穿过线圈以防止关断时的高 dv/dt 防止晶闸管换向(如果您使用的是 SSR,它通常会内置在 SSR 中)。
有时会使用 MOV(金属氧化物压敏电阻),但我建议不要将它们用于这种重复的瞬态,因为它们实际上会随着时间的推移而磨损,并且仍然允许相当高的电压并且不会显着降低 dv/dt。如果您必须使用它们,请考虑它们最终的故障模式(通常是短路,然后是一定量的火焰和烟雾,然后打开,如果它们跨越电源)。
如果您使用 SCR 或三端双向可控硅开关关闭交流继电器,则不需要一个,因为它们会在电流为零时自动关闭。在这种情况下,关断时不会产生任何电压。
如果您通过另一个触点关闭交流继电器,则在该触点上放置一个 RC 网络(一个缓冲器),因此电流不会立即关闭,而是会慢慢降低到 RCL 串联连接的低得多的值。这样感应电压很低,不会在断开触点上产生电弧。
除了使用缓冲器,您还可以使用压敏电阻。只要继电器通电,压敏电阻就具有非常高的电阻。如果您切换继电器,则由线圈的自感应产生的电压上升到高于电源电压的水平,并且压敏电阻变为导电状态。
必须根据线圈的电源电压和线圈中存储的能量来选择压敏电阻。
您可以通过以下方式计算线圈的能量: