我有一个适用于 7V 的设备。我有一个 7812 和 7805 已经在电路中运行。我可以使用这个稳压器的输出来为 7V 设备供电吗?
我知道这在理论上是可能的。但大多数实用的电压源只能提供一个方向的电流。换句话说,该设备将从 12V 电网中汲取任意数量的电流 ( ),并将其送回 5V 电网。如果连接到 5V 栅极漏极电流小于的其他电路元件会发生什么?会不会导致5V电网上的电压上升,设备上的电压下降?
这个配置在实践中可以吗?

大多数人不理解的是,即使是一些经验丰富的人,电压调节器也不等同于理想的电压源。78XX 系列只能提供电流。在拓扑中,您建议较低的 7805 必须能够将电流吸收到其输出中。
将会发生的是,一旦您的设备开始拉电流,7805 将看到它的输出拉高,它会尝试通过减少其传输晶体管上的控制信号来控制这种情况,将其关闭一点,这显示较少负载在底部,因此电压会上升更多等等,直到 7805 输出处于 12 V 轨并且您的 7V 设备被关闭。
您必须有一个电源,既可以提供电流,也可以将电流吸收到输出中。因此,具有互补输出结构的运算放大器样式。
另一种选择是使用 7905,其底部导轨是您的隐含接地(18 V 负)。7905 设计用于将电流吸入负轨。
你的担心是有道理的。如果从 5V 线路汲取的电流小于 7V 设备正在汲取的电流(即使是暂时的),5V 线路将升至 5V 以上,并可能损坏连接到 5V 电源的任何设备。大多数稳压器不能吸收电流,只能提供电流。
您可以在 5V 电源上添加一个虚拟负载(但如果您的 7V 设备内部有一个电容器,那么它可能会导致瞬变,从而损坏连接到 5V 电源的设备)。
最好在 12V 电源(或 18V 电源)上添加一个 7V 稳压器。带有几个电阻器的 LM317 可以做到这一点,或者如果你对确切的电压不太挑剔,一个在 GND 引脚上带有红色 LED 的 7805 会让你接近。
如果您从 5V 到地添加一个总是比 7v 设备消耗更多电流的负载,那么这将起作用。
因此,如果您的 7v 设备额定峰值电流为 750mA,那么在 5 伏输出上使用 800mA 负载将使调节器正常工作。
然而,这无论如何都是非常低效的。如果这就是你可用的全部,那么你可以让它在负载下工作,但你实际上是在使用 18v 为 7v 设备供电,所以你正在降低 11v,并在这些线性稳压器中损失大量功率。使用适当的 7v 开关稳压器会更好。
但是,按照目前没有 5v 负载的设计,它会失败。