这将表明我对交流电的幼稚……但是为什么交流电源插座上的某些插头和插座是极化的(一个插脚比另一个高)?
(在 DIY 上看到这个问题。)(或者这个。)
我的想法是,如果电流是交替的,那么热和中性线每 60 秒有效地切换一次角色。(如果您在欧洲,则为 50!)
我似乎无法理解为什么任何设备都会关心哪条线路是热线或中性线,因为进入设备的电流可能来自任一侧。实现开/关开关的最安全选择不是断开两侧以关闭吗?
换句话说,如果我只将中性线连接到设备,为什么它不以与热线相同的方式接地?
通过两个引脚的电流相等且相反,但每个引脚上的电压不同。中性线始终相对于地球大约为 0 V。热在正负之间交替。
这与电源如何从高压转换为正常电源电压有关。
电力分三个阶段在全国范围内传输。有两种类型的三相电 - 星形和三角形。Delta 使用 3 根电缆,电源在它们之间以 120 度异相分配。当涉及到您当地的变电站时,电力是通过变压器供电的,该变压器将其切换为“星形”三相。在这种布置中,有 3 根火线(或火线)和 1 根中性线。变压器的 3 个线圈在这个中性点连接在一起,相对于其他三个线,它的功率为零。它是中性的。很多时候,这也与此时的地球有关。
星星:
三角洲:
就插头而言,如果电源在内部被馈入变压器以降低电压,那么连接实际上并不重要。
一些系统将在输入电源中使用开关和保险丝等,这最好由带电连接而不是中性线来处理,因此极化插头有助于确保这一点。还有一些基础和“共同”问题需要考虑。
中性线和地线在您的负载中心连接在一起,并且都连接到接地的大铜桩上。唯一的区别是中性线应该有电流流过它,而地线不应该有电流流过它。
虽然用电流流过中性线中断会使您暴露在高压下,但在电线和地之间正常工作的中性线上几乎没有电势,因此您不会受到电击。
研究GFIC(接地故障中断电路)插座以了解如何应用此属性。
为什么设备会关心哪个是中性的,哪个是接地的?就像上面提到的(除非有中性故障),你不会因为中性而受到冲击——当你进行电器的物理设计时,你必须在某处放置一个开关,而无论在某处切换什么——如果你把热(活动)侧在开关的另一侧,其余电路(保险丝,变压器等)在开关的中性侧,然后当设备关闭时,设备关闭时可能会震惊您的东西更少 - 想象一下有人愚蠢地更换保险丝而没有拔掉它,或者当孩子跌倒时,便宜的真空吸尘器的塑料外壳被损坏