总是使用较大直径的导体来传输较小的信号是否明智?

电器工程 噪音 物理 信噪比 信噪比
2022-01-16 14:55:16

最初写的这个问题听起来有点疯狂:最初是一位同事开玩笑问我的。我是一名实验核磁共振物理学家。我经常想要进行物理实验,最终归结为测量大约 100-300 MHz 的小交流电压 (~µV),并尽可能地吸收最小电流。我们使用谐振腔和阻抗匹配 (50 Ω) 同轴导体来做到这一点。因为我们有时想用 kW 的射频对样品进行爆破,所以这些导体通常非常“坚固”——直径为 10 mm 的同轴电缆具有高质量的 N 型连接器,并且在感兴趣的频率下具有低插入损耗。

但是,我认为这个问题很有趣,原因我将在下面概述。现代同轴导体组件的直流电阻通常以 ~1 Ω/km 为单位测量,对于我通常使用的 2 m 电缆可以忽略不计。然而,在 300 MHz 时,电缆的趋肤深度由下式给出

$$ \delta=\sqrt{{2\rho }\over{\omega\mu}} $$

约四微米。如果假设我的同轴电缆的中心是一根实心线(因此忽略邻近效应),那么总交流电阻实际上是

$$ R_\text{AC}\approx\frac{L\rho}{\pi D\delta}, $$

其中 D 是电缆的总直径。对于我的系统,这大约是 0.2 Ω。然而,在保持其他一切不变的情况下,这种幼稚的近似意味着您的交流损耗按 1/D 比例缩放,这往往意味着人们想要尽可能大的导体。

然而,上述讨论完全忽略了噪声。我知道至少应该考虑三个主要噪声源:(1) 热 (Johnson-Nyquist) 噪声,在导体本身和我的网络中的匹配电容器中感应,(2) 由射频辐射引起的感应噪声宇宙其他地方,以及 (3) 散粒噪声和来自基本源的 1/f 噪声。我不确定这三个来源的相互作用(以及我可能错过的任何来源!)将如何改变上面得出的结论。

特别是,预期约翰逊噪声电压的表达式,

$$ v_n=\sqrt{4 k_B TR \Delta f}, $$

本质上与导体的质量无关,我天真地觉得这很奇怪——人们可能期望真实材料的较大热质量将为(至少是瞬态的)感应噪声电流提供更多机会。此外,我使用的所有东西都是射频屏蔽的,但我不禁认为屏蔽(和房间的其他部分)会在 300 K 时以黑体的形式辐射……因此会发出一些射频,否则旨在停止。

在某些时候,我的直觉是,这些噪声过程会合谋使所用导体直径的任何增加都毫无意义,或者完全有害。天真地,我认为这显然是真的,否则实验室将充满用于敏感实验的绝对巨大的电缆。我对吗?

传输由交流频率 f 下的某个小幅度 v 的电势差组成的信息时,使用最佳同轴导体直径是多少?是否一切都受到(GaAs FET)前置放大器的限制,以至于这个问题完全没有意义?

3个回答

你对你提到的一切都基本正确。更大的电缆具有更低的损耗。

低损耗在两个方面很重要

1) 噪音

馈线的衰减是将与其温度相对应的约翰逊噪声添加到信号中的原因。长度接近于零的馈线具有接近于零的衰减,因此接近于零噪声系数。

高达一米或几米(取决于频率),典型电缆的噪声系数往往受您正在使用的输入放大器的噪声系数支配,即使是铅笔直径的电缆(您可以获得非常细的电缆,低于毫米甚至,在这些中你必须担心米长)。

要将信号从屋顶传到实验室,任何可行的电缆都会有损耗,甚至是异常粗的电缆,以至于解决方案几乎总是在屋顶上安装 LNA,直接在天线之后。

这就是为什么在实验室中往往看不到真正粗电缆的原因,短跳不需要它们,长拖也不够用。

b) 高功率处理

在发射站中,您倾向于将放大器放在建筑物中,而天线则放在“外面”的某个地方。将放大器也“放在那里”通常不是一种选择,所以这里你确实有粗电缆,尽可能粗,因为它们必须保持 TEM,无需改装。这意味着 26GHz 时 <3.5mm,260MHz 时 <350mm 等。

电缆的阻抗和尺寸也很重要。看看家电缆制造商的教程,了解为什么我们有不同的电缆阻抗,因此 75\$\Omega\$ 是最低损耗,而 50\$\Omega\$ 作为折衷方案已成为标准。

对于大多数在此特定堆栈上发布答案的人来说,最佳电缆尺寸的答案通常与经济性、使用寿命、易用性等有很大关系。每个单独的问题都有自己的一组定义参数,这些参数又将用于创建将满足或超过的规范。

这是一个重要的步骤,因为过早的优化是一个真正的问题。我绝对可以保证关于电子设计的一些事情总是正确的。较大直径的电缆由于提高了导电性而减少了热量浪费,更高的电压允许每单位电流传输更多的功率,并且更大的电池具有更大的容量。但是解决方案必须真正适合问题,因此您经常会发现自己使用规范来准确地选择对于您目前遇到的特定问题可以接受的方案。

你已经表现出对手头问题的充分理解,我谦虚地提出,你可能比我现在更适合细节。你似乎也从事研究,而不是设计。在这种情况下,我会提供这个建议 - 对噪声术语以及它们如何受到温度随时间升高的影响有一个深刻的理解,然后确定一个当前可以为您的工作所接受的固定的非零约翰逊噪声值,并围绕它作为规范进行设计。设置导体尺寸和类型,并在必要时考虑主动冷却(当然,前提是它不会干扰或使您的研究无效)。

虽然您的详细信息是正确的,但我认为您已经只见树木不见森林。使用 50 欧姆负载,您无需担心由于电阻效应而导致的电缆损耗。至少不适用于射频测量。

考虑您的 N 连接器示例。有效的导体电阻会产生大​​约 $$\Delta v = \frac{0.2}{50} = 0.4\text{%}$$ 的电压降,下降约 48 dB。换句话说,一个 10 uV 的信号会给出标称的 -100 dBV,但一个 0.2 欧姆的导体会在 9.96 uV 或 -100.035 dBV 的负载下产生一个信号,不知何故,我很难相信这会是一个问题。