怎么知道我用防静电腕带接地了?

电器工程 电源 金属丝 反抗 地面 抗静电
2022-01-28 18:19:42

我的贝尔金防静电腕带的电阻显示为 0.983,但我怎么知道我是单独将它连接到计算机电源接地?见下图。

在此处输入图像描述

我如何知道该电阻是否被接地触点吸收?我必须用一根引线接触表带下方的金属板,用另一根引线接触电源吗?

更新:我想知道腕带和电源线通过电源的接地触点之间是否有接触。由于腕带可以工作,我还想知道将其接地,然后连接到电源插座也可以工作,所以我用一根引线触摸腕带的金属板,用另一根引线接触电源线的接地触点,并看到与上文提到的。这意味着一切正常。

4个回答

正确的接地带连接应在接触皮肤的部分和电源线的接地端子之间显示 1 到 10 兆欧。这种电阻是为了防止通过表带触电。

接地带的作用是消散静电荷。一个大电阻器这样做的速度足够慢,不会“打击”你,但也不会让你自己变成一个大地轨。

  1. 您的腕带夹只能连接到墙上插头上的地线(也称为地线)。除了某些实验室设置中存在的特殊接地点之外,别无他处。它绝不能连接到从电源出来的任何电缆上。如果您不能完全确定接地是否安全,最好不要使用腕带。
  2. 腕带可以保护您的设备免受您的伤害。不是反过来。它旨在将您身上的静电消散到地面,因此您不会损坏任何敏感的电子元件。计算机电源不是敏感元件。
  3. 为了您的安全,没有腕带。

我假设 0.983 阻力位是 0.983M\$\Omega\$。就像 posipiet 说的那样,接地是为了保护对 ESD 敏感的电子设备免受您携带的静电荷的影响。在干燥的冬日,这很容易达到数 kV。有一次,当我下车并触摸车库门的把手时,我几乎总是会出院。2cm 的火花并不少见。想想这样的损坏费用会对 CMOS 电路造成什么影响。
防静电腕带到地的连接通常是相当高的电阻,通常为1M\$\Omega\$。这低到足以让任何电荷泄漏,同时又高到足以防止连接成为令人震惊的体验,以防万一你被充电到千伏。

我工作过的大多数地方都有腕带测试仪要么你每天检查,要么它内置在长凳上的插座中。