如果直流线圈只是一个线圈,它会饱和。如果交流线圈只是一个线圈,那么磁场会在 120 Hz 时降至零,继电器会颤动。据推测,这些设计以某种方式防止了这些问题。如何?它会阻止我将直流电放在交流额定线圈上吗?
交流和直流线圈继电器有什么区别?
直流线圈继电器具有来自通常使用的铜线的电阻。电流受到该电阻的限制。
交流线圈继电器也有电感(当然,直流继电器也有电感,但它不影响“导通”电流)。它们通常还具有一个遮蔽环,用作短路匝,以使磁场与来自线圈的磁场异相 90°,因此磁通的总幅度不会在零交叉处降至零。
编辑:正如安迪所说,交流继电器将在(大大减少的)直流上工作。当然,您也可以通过向其添加东西来使直流继电器在交流电上工作(如果您使用电容器滤波器,您可能只需要 18VAC (RMS) 即可操作 24V 继电器,而 24VAC 会导致它过热并提前失效)。
直流继电器线圈具有限制直流电流的电阻。交流线圈依靠其阻抗来控制电流。由于机械惯性和一点机械滞后以及交替的北极和南极都吸引继电器电枢这一事实,交流继电器将保持触点闭合。
将直流放在交流线圈上应该可以正常工作,但要为电阻低做好准备。换句话说,如果继电器的额定电压为 24 伏交流电,请不要使用 24 伏直流电。
理论上,只要将直流线圈电流限制在交流保持电流的水平(以防止线圈过热),就可以用直流驱动交流线圈。对于较大的继电器,即接触器,限制在等效交流保持电流的直流电流通常不足以有效地驱动接触器。由于一旦接触器闭合,接触器的线圈电感就会增加,因此交流保持电流小于交流吸合电流。直流接触器通常有一些机制在线圈吸合电流和保持电流之间切换。这是大型继电器中交流线圈和直流线圈之间的区别。磁通分流器(遮光环)位于线圈外部,仅使铁芯的一部分短路。
最近,我遇到了一批四个 2 极插入式继电器的问题,这些继电器的线圈标记为 240V AC。当连接到电源时,四个中的三个只是“喋喋不休”并且未能“拉入”触点;第四个操作正确。
我相信这个问题是制造质量控制不善造成的,我从同一家供应商那里收到了一些替代品,这些替代品随后运行良好。
我假设三个有故障的继电器错误地安装了直流线圈。因此,我没有将它们分档,而是通过内部安装 1000 个 PIV DIL 桥式整流器来解决这个问题,从而使继电器线圈在原始直流电上正常运行(即无滤波)。
也许使用 1000PIV 设备有点过分,但我希望整流器对继电器释放时产生的反电动势具有足够高的耐受电压。
此外,由于继电器线圈现在在直流电上运行(尽管是原始直流电),我可以安装一个与原始直流电的极性反向并联的单个整流器来抑制反电动势,从而允许使用带有较低的 PIV,但继电器内缺乏足够的空间阻止了此解决方案。