继电器触点如何承受浪涌电流?

电器工程 当前的 中继
2022-01-30 19:33:40

据我了解,浪涌电流是触点闭合时的电流。电阻还不是最小值,浪涌电流仍然可能是标称电流的几倍,例如 10A 继电器上的 80A。为什么浪涌电流不焊接触点?

编辑恰当
的例子:这个继电器可以承受 800A(!)200 的浪涌电流μs

4个回答

继电器不是完美的开关,会有一定的接触电阻,可能是几十毫欧。在电力应用中,必须考虑到这一点。接触电阻为10m的继电器Ω携带 16A 会在触点中耗散 2.5W!

有人提出,触点在打开时比在关闭时更容易焊接。我不认为这是正确的。首先,在大多数继电器中,释放时间比操作时间快得多。其次,是的,打开时经常会出现令人讨厌的电弧,但这种电弧实际上是接触阳极和阴极实际上分离的标志,然后它们就无法再焊接了。这并不意味着电弧是无害的。它们是功能强大的 HF 发射器,会引起大量EMI他们会烧掉触点的涂层。在交流开关中,它们将在过零处熄灭,最长 1/100 或 1/120 秒后(不计入非常高的电压开关),但在 DC 中,这可能需要更长时间。这就是为什么继电器的直流额定值将大大低于交流额定值的原因。

所以触点在闭合时往往会焊接,你正确地提到在浪涌期间接触电阻还不是最小的,所以看起来很奇怪,当时允许更高的电流。这一切都与时间有关。闭合触点通常需要几毫秒,但大部分时间用于在线圈中建立磁场,触点阳极的行程也需要一些时间。第一次接触和最终关闭之间的实际时间很短再加上第一次接触时电流还不是 80A;电流不能在一纳秒内从 0 变为 80A。因此,当电流增加时,电阻会降低。所有这些都在很短的时间内完成,因此总耗散的能量一般不会太高。
对于这还不够好的情况,可以使用带有单独更快钨触点的继电器来提高闭合性能。(在荷兰语中它被称为“voorloopcontact”,我不知道英文名字。)

编辑(参考对不同答案的评论)

有一些讨论继电器是否会在打开时焊接。史蒂夫引用西门子的话:“ [焊接发生在] 触点打开和立即重合时”。如果你想焊接触点,这绝对是这样做的方法。断开可能会产生电弧,在此电弧期间重新闭合意味着在第一个触点的高电阻阶段有电流。接触 + 高能量 = 焊接风险高。即使电弧已经熄灭,间隙中的空气仍然可能被电离,这意味着它可能会在接触之前的重合闸过程中击穿,并且在合闸时已经有电流。所以情况基本相同。


进一步阅读:
泰科应用说明:继电器触点寿命

大电流的作用是加热金属。金属的电阻将电能转化为热能。如果电流尖峰很短,热能就没有那么大,它可以在熔化金属之前消散。

“接触器中的触点焊接仅发生在触点闭合期间或触点打开和立即重合期间”

您需要关注的是继电器必须中断的电流。那是触点倾向于焊接的时候。