交流继电器的“浪涌”电流是不是由互感效应引起的?

电器工程 当前的 交流 中继
2022-01-15 04:23:50

我的兴趣是交流继电器的“浪涌”电流。我拆开了一个 24VAC 的。它的通电电流约为 40mA,但当我取下被电磁铁拉动的板时,电流翻了一番(大约)。这使我相信部分涌流至少是由于板没有被拉到关闭位置。

我很好奇为什么在将板拉到电磁铁上后流过线圈的电流会减少。

2个回答

“板”是继电器电枢。

在此处输入图像描述

图 1. 图片来源:D&T Online

当电枢被线圈拉入时,它会关闭磁路。这会导致线圈电感增加,并且由于阻抗(电流阻力)由下式给出Z=2πfL应该清楚的是,对于给定的频率,阻抗将随着电感的增加而增加。您的预感是正确的:电流最初会很高,当继电器启动时会减小。

这样做的好处是可以使交流继电器强力吸合,并在吸合时自动降低其电流。但请注意,如果继电器绑定并保持通电而未拉入,则线圈可能会过热并烧毁。这在较大的接触器上可能是一个特殊的问题。

交流继电器的“浪涌”电流是不是由互感效应引起的?

中继中没有“相互”。互感需要一个线圈影响另一个线圈 - 在这种情况下没有其他线圈。


当电枢拉入时,它会连接铁芯的两侧——这是否会使铁芯实际上更长?这可以解释更高的L!

不,它消除了气隙。由于空气相对于铁芯的渗透性较差,因此可以将气隙视为较大的磁路电阻。它正在制造一个糟糕的电感器。关闭气隙,现在您有一个良好的低磁阻磁路,因此电感增加。

我的兴趣是交流继电器的“浪涌”电流。

@Transistor 已经清楚地处理了当磁体不再有间隙时电感增加的情况 - 只需将间隙的关闭视为产生更多的磁导率,并且鉴于线圈的电感与磁导率成正比,当间隙最小化时交流电流减小。

另一个问题是,当您在施加的交流电压通过 0 伏时激活继电器线圈时,也会出现浪涌电流。这将导致前几十个周期中的电流大约翻倍。如果您在交流电压的峰值处激活继电器线圈,那么您将不会获得电流峰值:-

在此处输入图像描述

图片取自这里