电容器组评级

电器工程 电容器 电容 功率因数校正 电气
2022-01-30 00:06:08

我需要知道为什么电容器组的额定值是千伏安而不是法拉?

假设我有一个 10kVAr 的电容器组,其额定电压为 400V。这家银行会在 200V 下提供相同的 10KVAr 无功功率吗?它会改变吗?如果是,我如何计算它在 200V 时将提供多少无功功率?

3个回答

为功率因数校正而设计的电容器组的额定值为 kVAr(千伏安无功),因为它很方便。人们通常会知道某些负载所需的无功功率,然后只需选择一个相等但为负的无功功率的电容器来提高功率因数。

纯无功负载(如电容器)的无功功率Q

Q=|V|2X

其中V是电压,X是电抗,可以通过以下公式计算:

X=12πfC

其中C是电容。将这些放在一起,无功功率(千伏安无功,Q)和电容(法拉,C)之间的关系是:

Q=2πfC|V|2

由于配电系统的频率和电压通常是固定的,因此以 kVAr 而不是 F 指定容量可以消除一些所需的普通计算。

由于无功功率与电压的平方成正比,因此可以通过检查电压平方的比率将一个电压转换为 kVAr 转换为另一个电压。例如:

20822402=0.7511

因此,要将 240 VAC 的 kVAr 额定值转换为 208 VAC 的 kVAr,请乘以 0.75。

如果频率不是指定的,则需要进行类似的调整。

这就像以英亩-英尺而不是加仑或 m 3为单位测量水量,如果您有一个水库,其集水区的集水面积为已知区域,需要通过降雨来填充。它是同一单元的一个方便的特定于应用程序的版本。

在给定的电压和频率下,在校正功率因数的情况下总是标称恒定,法拉和千伏安通过简单的比例常数相关。为您的位置计算一次,然后您可以以特定于应用的方式标记您的电容器,而不是面向物理的方式。

[10kvar x (200x200)]/(400x400)=2.5kvar。

因此,额定电压为 400v 的 10kvar 电容器组将在 200v 时提供 2.5kvar。